为促进供应商诚信履约,保证产品质量,确保电网建设顺利进行及安全可靠供电,国家电网依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》的有关规定,对出现产品质量问题、履约不诚信等问题的供应商进行了处理。
近日,国网北京、陕西、黑龙江、*电力有限公司发布了关于供应商不良行为处理情况的公示,经过整理发现,通报供应商数量总计94家,详情如下:
01国网北京市电力公司
关于供应商不良行为处理情况的通报(年1月)
序号
供应商
物资小类
主要问题描述
发现问题时间(抽检为检测报告出具时间,故障为故障发生时间)
公示时间
处理依据
处理方式
整改情况
1
远程电缆股份有限公司(更名为:睿康文远电缆股份有限公司
10kV架空绝缘导线
1.绝缘热延伸试验、直流电阻试验及导体氧化等项目不符合标准要求;2.绝缘厚度不满足标准要求。
年7月13日年9月27日
年11月11日
依据《细则》第十五条第二项“在公司产品质量抽检中主要技术参数不合格的”应处以暂停中标资格2个月的处罚。
在10kV架空绝缘导线标包中暂停中标资格2个月
整改未完成
2
厦门启和电器有限公司
FTU、柱上断路器
1.FTU拨码盘数值与标注不符,拨码为88、89、98、99时零序电流及延时定值校验不合格。2.柱上断路器到货送检型号与厂内抽样检测型号不符,中国电科院高电压研究所试验具体情况为:“在进行分-0.3s合分操作顺序过程中,在第一个分开断20kA后20ms,发生三相重击穿,出现了三相工频电流,试验失败。3.电压互感器局部放电超标,外观破损。
年8月15日
年11月11日
依据《细则》第十五条第二项“在公司产品质量抽检中主要技术参数不合格的”应处以暂停中标资格2个月的处罚。
在FTU、柱上断路器标包中暂停中标资格2个月
整改未完成
3
厦门启和电器有限公司
三相五柱式电压互感器
局部放电超标。
-3-14
年5月8日
依据《细则》第十八条第二项“在公司产品质量抽检中主要技术参数不合格造成批量退、换货的”应处以暂停中标资格2个月的处罚。
在电压互感器标包中暂停中标资格2个月
整改未完成
4
湖南兴华电瓷电器制造有限公司
绝缘子
未按合同期交货
-4-6
年5月8日
依据《细则》第十八条第五项“因供应商原因延期交货或项目里程碑延期,被1个业主单位投诉,对工程项目造成一定影响的”应处以暂停中标资格2个月的处罚。
在绝缘子标包中暂停中标资格2个月
整改未完成
5
湖南兴华电瓷电器制造有限公司
绝缘子
片绝缘子,涉及19条预留匹配计划,交货期年4月25日,由于供应商产能问题造成逾期未到货。
年4月25日
年7月7日
依据《细则》第十九条第三项“6个月内同类物资累计出现2次因主要技术参数检测不合格造成批量退、换货的”应处以暂停中标资格2个月的处罚。
在绝缘子标包中暂停中标资格4个月
整改未完成
6
河北环亚线缆有限公司
架空绝缘导线
年6月22日检测:1.外观检查,导体严重氧化不合格;2.绝缘厚度不符合技术澄清轻型薄绝缘要求;3.无导体屏蔽结构;4.直流电阻超标;5.绝缘热延伸试验不合格。
年7月12日检测:1.直流电阻超标;2.绝缘热延伸试验不合格;3.绝缘厚度不符合技术澄清轻型薄绝缘要求。
年6月22日/年7月12日
年9月8日
依据《细则》第十九条第三项“6个月内同类物资累计出现2次因主要技术参数检测不合格造成批量退、换货的”应处以暂停中标资格4个月的处罚。
在架空绝缘导线标包中暂停中标资格4个月
整改未完成
7
风华线缆有限公司
10kV电缆
1.内护套厚度不合格;2.绝缘厚度不合格;3.偏心度不合格。
年7月21日
年9月8日
依据《细则》第十八条第二项“因主要技术参数检测不合格造成批量退、换货的”应处以暂停中标资格2个月的处罚。
在电力电缆标包中暂停中标资格2个月
整改未完成
8
保定鑫日电线电缆有限公司
10kV架空绝缘导线
绝缘厚度不符合技术澄清要求。
-9-30
年11月9日
依据《细则》第十八条第二项“因主要技术参数检测不合格造成批量退、换货的”应处以暂停中标资格2个月的处罚。
在架空绝缘导线标包中暂停中标资格2个月
整改未完成
9
华仪电气股份有限公司
10kV箱式变电站
31台箱变,其中有28台无法满足交货期。
-10-10
年11月9日
依据《细则》第十八条第五项“因供应商原因延期交货或项目里程碑延期,被1个业主单位投诉,对工程项目造成一定影响的”应处以暂停中标资格2个月的处罚。
在箱式变电站标包中暂停中标资格2个月
整改未完成
10
保定鑫日电线电缆有限公司
10kV架空绝缘导线
10月24日检测绝缘厚度不符合技术澄清要求。
11月28日检测导体层根数不符合标准要求(缺线)。
-10-24
-11-28
-12-20
依据《细则》第二十四条第三项“经业主单位检测,供应商产品存在严重质量问题,或供应商同类产品6个月内累计出现2次一般质量问题的”应处以暂停中标资格4个月的处罚。
在架空绝缘导线标包中暂停中标资格4个月
整改未完成
11
风华线缆有限公司
10kV电力电缆
11月7日检测钢铠厚度、电缆进水、钢铠生锈不符合标准要求。
11月29日检测内护套厚度不符合标准要求。
-11-7
-11-29
-12-20
依据《细则》第二十四条第三项“经业主单位检测,供应商产品存在严重质量问题,或供应商同类产品6个月内累计出现2次一般质量问题的”应处以暂停中标资格4个月的处罚。
在电力电缆标包中暂停中标资格4个月
整改未完成
12
北京隆盛塑业有限公司
电缆保护管
CPVC电缆保护管壁厚与内径不符合标准要求。
-11-8
-12-20
依据《细则》第二十三条第二项“经业主单位检测,供应商产品存在一般质量问题”应处以暂停中标资格2个月的处罚。
在电缆保护管标包中暂停中标资格2个月
整改未完成
13
天津市汇亚塑业科技有限公司
电缆保护管
N-HAP电缆保护管壁厚不符合标准要求标准要求。
-11-16
-12-20
依据《细则》第二十三条第二项“经业主单位检测,供应商产品存在一般质量问题的”应处以暂停中标资格2个月的处罚。
北京华力通电力技术设备有限公司
10kV变压器
生产配电变压器在解体分析中发现绕组线圈材质不合格,:变压器低压侧绕组为铝线圈,去除高压绕组表面绝缘漆皮,可见其线芯材质为铝。
-12-14日运检号文发布该厂家疑似族性缺陷的通知
-12-20
依据《细则》第二十六条第四项“降低产品设计标准、偷工减料,或在生产制造过程中使用劣质原材料、组部件以次充好,造成重大安全隐患或严重影响物资使用寿命的;”应处以黑名单6个月-3年的处罚。
在所有标包中黑名单3年
整改未完成
16
风华线缆有限公司
10kV电力电缆
隔离套厚度不符合标准要求。
-1-5
-2-28
依据《细则》第二十五条第二款“经业主单位检测,供应商产品存在严重质量问题,或供应商同类产品6个月内累计出现2次严重质量问题或3次一般质量问题的”应处以暂停中标资格6个月
在电力电缆标包中暂停中标资格6个月
整改未完成
17
河南科信电缆有限公司
10kV架空绝缘导线
.公里架空绝缘导线,由于供应商自身产能问题造成逾期未到货。
-6-25
-2-28
依据《细则》第二十三条第二项“因供应商原因导致延期交货,对工程项目造成一定影响,被1个业主单位投诉的”应处以暂停中标资格2个月的处罚
在架空绝缘导线标包中暂停中标资格2个月
整改未完成
18
江苏广源电线电缆有限公司
1kV架空绝缘导线
多次沟通拒签采购供货单,拒签合同处罚单,不同意注销合同,目前仍未供货
-1-29
-4-24
依据《细则》第二十六条第七项“供应商无正当理由,不按招投标文件签订合同的”根据问题性质、影响范围及情节严重程度,给予列入黑名单6个月到3年、直至永久黑名单的处理。
在所有品类物资招标采购中2年黑名单
整改未完成
19
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
馈线自动化终端(FTU)
年3月6日检测出装置不能采集零序电压,不具备不同中性点接地方式下接地故障的定位与隔离功能。
-3-6
-4-24
依据《细则》第二十三条第二项“(二)经业主单位检测,供应商产品存在一般质量问题的”应给予暂停中标资格2个月的处罚
在馈线自动化终端标包中暂停中标资格2个月
整改未完成
20
红光电气集团有限公司
分界型柱上断路器配套使用馈线自动化终端(FTU)
年3月7日检测出装置正向闭锁合闸、反向闭锁合闸功能出现误动作。
-3-7
-4-24
依据《细则》第二十三条第二项“(二)经业主单位检测,供应商产品存在一般质量问题的”应给予暂停中标资格2个月的处罚
在馈线自动化终端标包中暂停中标资格2个月
整改未完成
21
无锡市安普电缆有限公司
10kV架空绝缘导线
导体屏蔽、型号不符合技术规范书要求标准要求:型号,JKLYJ/QN-10kV;导体屏蔽,导体屏蔽最小厚度为0.6mm≤X≤0.9mm实际测量:型号,JKLYJ-10kV;导体屏蔽,无导体屏蔽
.5.15
.6.26
依据《细则》第二十三条第二项“经业主单位检测,供应商产品存在一般质量问题的”应给予暂停中标资格2个月的处罚
在架空绝缘导线标包中暂停中标资格2个月
整改未完成
22
北京隆盛塑业有限公司
电缆保护管CPVC
8月17日检测出壁厚、内径与压扁试验不符合标准要求;8月22日检测出壁厚、内径与压扁试验不符合标准要求;9月17日检测出内径、壁厚和压扁试验不符合标准要求。II级
.8.17
.8.22
.9.17
年10月22日
依据《细则》第二十五条第二项“经业主单位检测,供应商产品存在严重质量问题的,或供应商同类产品6个月内累计出现2次严重质量问题的或3次一般质量问题的”应处以暂停中标资格6个月的处罚
在电缆保护管标包中暂停中标资格6个月
整改未完成
23
鲁电集团有限公司
箱式变电站配套变压器
检测出空载损耗试验和负载损耗试验不合格。II级
.8.22
年10月22日
依据《细则》第二十四条第三项“经业主单位检测,供应商产品存在较严重质量问题的,或6个月内同类产品累计出现2次一般质量问题的”应处以暂停中标资格4个月的处罚
在箱式变电站标包中暂停中标资格4个月
整改未完成
24
浙江中能电气有限公司
10kV交流避雷器
该供应商生产的避雷器在供应北京中标的6家供应商柱上变压器配套避雷器时发现密封试验不合格;所有材料与要求不符;产品与型式试验报告不符。II级
.7.25
年10月22日
依据《细则》第二十五条第二项“经业主单位检测,供应商产品存在严重质量问题的,或供应商同类产品6个月内累计出现2次严重质量问题的或3次一般质量问题的”应处以暂停中标资格6个月的处罚
在避雷器标包中暂停中标资格6个月
整改未完成
25
雄县京华塑胶制品有限公司
电缆保护管CPVC
检测出壁厚、内径与压扁试验不符合标准要求。II级
.9.4
年10月22日
依据《细则》第二十四条第三项“经业主单位检测,供应商产品存在较严重质量问题的,或6个月内同类产品累计出现2次一般质量问题的”应处以暂停中标资格4个月的处罚
在电缆保护管标包中暂停中标资格4个月
整改未完成
26
杭州百诺电力科技有限公司
电缆保护管(热浸塑钢管)
检测出壁厚不符合标准要求。III级
.9.10
年10月22日
依据《细则》第二十四条第三项“经业主单位检测,供应商产品存在较严重质量问题的,或6个月内同类产品累计出现2次一般质量问题的”应处以暂停中标资格2个月的处罚
在电缆保护管标包中暂停中标资格2个月
整改未完成
27
平高集团智能电气有限公司
10kV调容变压器
2台调容变检测过程中发现1台检测结果为不合格,不合格项为变压器器身漏油。III级
/11/1
年12月25日
依据《细则》第二十三条第二项“经业主单位检测,供应商产品存在一般质量问题的”应给予暂停中标资格2个月的处罚
在调容变压器标包中暂停中标资格2个月
整改未完成
28
国电南京自动化股份有限公司
10kV开关柜
该供应商生产的高压开关柜,在供通州公司于家务变电站煤改电配套10kV间隔扩建工程期间发生物资延期交货、售后不到位等问题被通州公司投诉。
/11/12
年12月25日
依据《细则》第二十三条第五项“施工安装调试期间供应商技术指导或售后服务不到位,对工程项目或运行安全造成一定影响,被业主单位投诉的”应给予暂停中标资格2个月的处罚
在高压开关柜标包中暂停中标资格2个月
整改未完成
29
法泰电器(江苏)股份有限公司
低压开关断路器
该公司生产的台低压开关断路器,在履约过程中发现供应商提供的进出线端子排技术要求无法满足A的问题,该供应商整批次产品退回整改。在整改期间,该供应商因铜排截面无法满足要求,无法按期完成整改。
/12/15
年12月25日
依据《细则》第二十五条第七项“供应商因产品存在严重质量问题导致合同终止的”暂停中标资格6个月
在低压开关断路器标包中暂停中标资格6个月
整改未完成
30
山东电工电气集团新能科技有限公司
DTU
在检测过程中发现:仅配置一个单卡无线模块,不满足技术条件要求;出厂编号为XNZD的设备不能实现本地复归;极值统计不正确。
.12.3
年1月16日
依据《细则》第二十三条第二项“经业主单位检测,供应商产品存在一般质量问题的”应给予暂停中标资格2个月的处罚
在DTU标包中暂停中标资格2个月
整改未完成
31
烟台北海电气有限公司
10kV
配电箱
到货的3个批次共计53台配电箱均无铭牌、内部无配件。
.12.6
年1月16日
依据《细则》第二十三条第二项“经业主单位检测,供应商产品存在一般质量问题的”应给予暂停中标资格2个月的处罚
在10kV配电箱标包中暂停中标资格2个月
整改未完成
32
中骏电气(泉州)有限公司
10kV柱上变压器台成套设备
在检测过程中发现3支配套避雷器引下线接地板、接地梗材质和护桶固定螺杆尺寸不合格。避雷器厂家为保定永红电器设备有限公司。
.12.10
年1月16日
依据《细则》第二十三条第二项“经业主单位检测,供应商产品存在一般质量问题的”应给予暂停中标资格2个月的处罚
在10kV柱上变压器台成套设备标包中暂停中标资格2个月
整改未完成
33
保定永红电器设备有限公司
10kV避雷器
该供应商为中骏电气(泉州)有限公司生产的10kV柱上变压器台成套设备提供避雷器,在中骏电气(泉州)有限公司设备检测过程中发现3支配套避雷器引下线接地板、接地梗材质和护桶固定螺杆尺寸不合格。
.12.10
年1月16日
依据《细则》第三十六条“对于集成招标或EPC总承包项目的物资,集成商的外购外协厂家、分包商所供货物发生质量问题,且符合本细则规定处理情形的,集成商与外购外协厂家、总承包商与分包商均按本细则规定处理”,应处以暂停中标资格2个月的处罚。
在10kV避雷器标包中暂停中标资格2个月
整改未完成
02国网陕西省电力公司
年第一批供应商不良行为处理结果公告
序号
供应商全称
不良行为描述
处理措施
处理时限
备注
1
保定双强电器设备有限公司
供应产品金具在陕西公司常规抽检中,多次检测不合格。
在国网陕西省电力公司招标采购金具标包中,暂停中标资格4个月
年10月11日-年3月9日
2
中复碳芯电缆科技有限公司
供应产品架空绝缘导线在陕西公司常规抽检中,检测不合格。
在国网陕西省电力公司招标采购架空绝缘导线标包中,暂停中标资格2个月
年7月27日-年9月26日
到期未整改。
3
无锡市华美电缆有限公司
供应产品架空绝缘导线在陕西公司常规抽检中,检测不合格。
在国网陕西省电力公司招标采购架空绝缘导线标包中,暂停中标资格2个月
年7月27日-年9月26日
到期未整改。
4
无锡市誉恒电缆有限公司
供应产品电力电缆在陕西公司常规抽检中,检测不合格。
在国网陕西省电力公司招标采购电力电缆标包中,暂停中标资格2个月
年9月27日-年11月26日
到期未整改。
5
保定永红电器设备有限公司
供应产品金具在陕西公司常规抽检中,检测不合格。
在国网陕西省电力公司招标采购金具标包中,暂停中标资格2个月
年11月27日-年1月26日
6
河北众能电力器材有限公司
供应产品金具在陕西公司常规抽检中,多次检测不合格。
在国网陕西省电力公司招标采购金具标包中,列入黑名单1年
年7月27日-年7月26日
7
江西德伊智能电力股份有限公司
供应产品10kV柱上变压器台成套设备在陕西公司常规抽检中,多次检测不合格。
在国网陕西省电力公司招标采购配电(10kV)变压器及10kV柱上变压器台成套设备标包中,暂停中标资格4个月
年9月27日-年1月26日
8
江苏新长峰线缆有限公司
供应产品电力电缆、低压电力电缆、架空绝缘导线在陕西公司常规抽检中,检测不合格。
在国网陕西省电力公司招标采购电力电缆、低压电力电缆、架空绝缘导线标包中,暂停中标资格2个月
年9月30日-年11月30日
到期未整改。
9
中辰电缆股份有限公司
供应产品电力电缆在陕西公司常规抽检中,多次检测不合格。
在国网陕西省电力公司招标采购电力电缆标包中,暂停中标资格2个月
年9月30日-年11月30日
到期未整改。
10
弘乐电气有限公司
供应产品10kV柱上变压器台成套设备在陕西公司常规抽检中,检测不合格(短路承受能力)。
在国网陕西省电力公司招标采购10kV柱上变压器台成套设备/10kV变压器标包中,暂停中标资格2个月
年1月12日-年3月11日
新增
11
山东电力设备有限公司
铁力市富源电力设备有限责任公司
因自身原因与多家地市公司擅自解除合同,对项目工作进度造成严重影响。
年7月19日-年7月18日在省公司系统招标采购范围内取消中标资格。
所有物资品类
2
山东辉煌电力设备制造有限公司
因自身原因与多家地市公司擅自解除合同,对项目工作进度造成严重影响。
年7月19日-年7月18日在省公司系统招标采购范围内取消中标资格。
所有物资品类
3
石家庄天通电力器材有限公司
配网物资抽检,中标批次为国家电网公司年配网设备协议库存招标采购批次,抽检国网双鸭山供电公司集贤供电局4套φ-拉线抱箍。4套检测发现钢铁件镀锌层厚度不满足要求,试验不合格。
根据《细则》第二十三条第二点规定,铁附件在国网黑龙江省电力有限公司招标采购活动中停止授标2个月,日期为年6月1日到年7月31日。暂停付款,待验收合格后,恢复付款。供应商处理期满,因自身原因整改未完成或整改不合格的,加重一档处理。
铁附件
4
湖南兴诚电瓷电器有限公司
配网物资抽检,中标批次为国家电网公司年配网设备协议库存招标采购批次,抽检国网黑河供电公司药泉供电公司2片U70B交流盘型悬式瓷绝缘子。2片检测发现绝缘子伞裙下端铁件镀锌层厚度不满足要求,试验不合格。
根据《细则》第二十三条第二点规定,绝缘子在国网黑龙江省电力有限公司招标采购活动中停止授标2个月,日期为年6月1日到年7月31日。暂停付款,待验收合格后,恢复付款。供应商处理期满,因自身原因整改未完成或整改不合格的,加重一档处理
绝缘子
5
吉林省通利特种电线电缆制造有限公司
配网物资抽检,中标批次为国家电网公司年配网设备协议库存招标采购批次,抽检国网大庆供电公司林甸县电业局3根ZC-YJLV*50低压电力电缆。其中3根外护套厚度不够,表面严重氧化。
根据《细则》第二十三条第二点规定,低压电力电缆在国网黑龙江省电力有限公司招标采购活动中停止授标2个月,日期为年8月10日到年10月9日。暂停付款,待验收合格后,恢复付款。供应商处理期满,因自身原因整改未完成或整改不合格的,加重一档处理。
低压电力电缆
6
山东华东线缆集团有限公司
配网物资抽检,中标批次为国家电网公司年配网设备协议库存招标采购批次,抽检国网黑河供电公司五大连池供电公司1根JKLYJ1*70架空绝缘导线。其中1根外径部达标。
根据《细则》第二十三条第二点规定,架空绝缘导线在国网黑龙江省电力有限公司招标采购活动中停止授标2个月,日期为年8月10日到年10月9日。暂停付款,待验收合格后,恢复付款。供应商处理期满,因自身原因整改未完成或整改不合格的,加重一档处理。
架空绝缘导线
7
保定宏远天成电力器材有限公司
配网物资抽检,中标批次为国家电网公司年配网设备协议库存招标采购批次,抽检国网绥化供电公司绥化市郊农电局2支联结金具。其中2支镀锌层厚度不合格。
根据《细则》第二十三条第二点规定,金具在国网黑龙江省电力有限公司招标采购活动中停止授标2个月,日期为年9月15日到年11月14日。暂停付款,待验收合格后,恢复付款。根据合同通用条款规定在质保金里扣除元人民币。供应商处理期满,因自身原因整改未完成或整改不合格的,加重一档处理。
金具
8
河北志达伟业通讯器材股份公司
配网物资抽检,中标批次为国家电网公司年配网设备协议库存招标采购批次,抽检国网双鸭山供电公司饶河县电业局2根钢芯铝绞线。其中2根直阻不合格。
根据《细则》第二十三条第二点规定,钢芯铝绞线在国网黑龙江省电力有限公司招标采购活动中停止授标2个月,日期为年9月15日到年11月14日。暂停付款,待验收合格后,恢复付款。根据合同通用条款规定在质保金里扣除元人民币。供应商处理期满,因自身原因整改未完成或整改不合格的,加重一档处理。
钢芯铝绞线
9
红光电气集团有限公司
配网物资抽检,中标批次为国家电网公司年配网设备协议库存招标采购批次,抽检国网牡丹江供电公司3台PRW12-12/熔断器,国网牡丹江供电公司海林供电局1台PRW12-12/熔断器,国网绥化供电公司巴彦供电局3台HRW12-12F/熔断器,国网鹤岗供电公司1台PRW12-12/熔断器,国网黑河供电公司孙吴供电局1台PRW12-12/熔断器,国网双鸭山供电公司饶河供电局1台PRW12-12F/熔断器,国网大庆供电公司3台PRW12-12/熔断器。其中13台导电片厚度不达标、导电触头镀银层厚度不够、铜铸件材质不符。
根据《细则》第二十三条第二点规定,熔断器在国网黑龙江省电力有限公司招标采购活动中停止授标2个月,日期为年2月1日到年3月31日。暂停付款,待验收合格后,恢复付款。根据合同通用条款规定在每份合同质保金里扣除元人民币。供应商处理期满,因自身原因整改未完成或整改不合格的,加重一档处理。
熔断器
10
江苏泰源钢缆有限公司
配网物资抽检,中标批次为国家电网公司年配网设备协议库存招标采购批次,抽检国网伊春供电公司2根1*7-7.8--BGJ35镀锌钢绞线。其中2根外径不达标。
配网物资抽检,中标批次为国家电网公司年配网设备协议库存招标采购批次,抽检国网大兴安岭供电公司4片ED-1蝶式绝缘子和国网黑河供电公司孙吴供电局2片P-6T,,针式瓷绝缘子。其中4片蝶式绝缘子外观不合格,2片针式瓷绝缘子镀锌层厚度不够。
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇